为什么在触摸屏中设置PLC梯形图定时器时间时执行不正确?
[复制链接]
我在触摸屏上修改了D2000的数值,为什么T1并没有按照修改后的数值动作?
回复
使用道具
举报
张无忌
当前离线
积分
201
张无忌
沙发
2022-5-19 17:17:34
|
显示全部楼层
你这种情况应该是因为定时器没有断开,一直处于接通状态是无法更新设定时间的,定时器会一直按照上一次接通时的设定时间来动作。