PLC的232和485都改成了MODBUS协议,现无法下载程序如何解决?

[复制链接]
PLC的232和485都改成了MODBUS协议,现无法下载程序如何解决?
回复

使用道具 举报

如果是LS21或LS22的PLC可以用这个软件进行强制转换协议试试!
https://163233.saaas.com/file_de ... 7&company_id=131531

MODBUS通信协议强制切换与重置.mp4
如果使用的是OCS的话,除了以上方法外,还可以通过人机界面进行配置协议。

回复

使用道具 举报

需要返厂吗?
回复

使用道具 举报

可以先按以上方法操作试试,不行的话可以考虑返厂解决。
回复

使用道具 举报

乔峰 发表于 2022-6-6 16:35
可以先按以上方法操作试试,不行的话可以考虑返厂解决。

我的触摸屏一体机,今天准备PLC下载时发现提示通信不了,
触摸屏操作界面可以下载,PLC之前下载成主站通信,
用楼上的软件重置通信协议也提示成功,进行通信测试显示失败;现在不知道改了哪里设置导致这个问题

点评

通讯口只有编程口通讯协议才可以进行程序下载,如果您在程序只把通讯口配置成了modbus协议后,则无法再下载程序了。 解决方法: 一、通过上方视频进行强制转换后,不要断电直接下载程序。 二、使用触摸屏设置通讯口  详情 回复 发表于 2022-7-27 08:08
回复

使用道具 举报

亚瑟 发表于 2022-7-25 17:54
我的触摸屏一体机,今天准备PLC下载时发现提示通信不了,
触摸屏操作界面可以下载,PLC之前下载成主站通 ...

通讯口只有编程口通讯协议才可以进行程序下载,如果您在程序只把通讯口配置成了modbus协议后,则无法再下载程序了。
解决方法:
一、通过上方视频进行强制转换后,不要断电直接下载程序。
二、使用触摸屏设置通讯口的通讯协议以及参数,设置好了即可下载。
三、PLC一般都有232、485(经济型除外)等二个或以上的通讯口,一个口下载不了可以换一个口下载。
四、如果实在不行的话,可以考虑返厂,由厂家给您解决。
回复

使用道具 举报