称重OCS和PLC如何进行校准,校称过程中得注意什么细节?

[复制链接]
称重OCS和PLC如何进行校准,校称过程中得注意什么细节?
回复

使用道具 举报

常用校准方法:
良石默认的出厂校准样例 主要是以3步校准为主:
细节注意1、设定校准通道  2、调试为慢速 3、零点追踪设置0-100  建议30  

校准视频教程:
校准教程.mp4

有法码常用校准法:
1、校准法码的重量建议为传感器总量程10%-30%,如:传感器10KG,法码应选择1KG-3KG。
2、步骤一:清空称台上的物品,保持料台是空的并稳定不晃动。
3、步骤二:在触摸屏的“法码重量”输入框中输入准备好的校准法码的重量值。
4、步骤三:点屏上“零点校准”按钮,出现“11111111”交替闪烁,等待5秒钟。
5、步骤四:当出现“333333333”交替闪烁时表示放法码,并等待5秒钟后点“法码校准”。
6、步骤五:当屏上显示重量为砝码重量不交替闪烁时表示已经校准完成。
7、注意:校准中步骤错了请断重启后重新从第一步开始校准即可。


无码校准方法:
http://bbs.lsjs.cn/forum.php?mod ... 1%E6%A0%A1%E5%87%86


称重参数设置方法:
http://bbs.lsjs.cn/forum.php?mod ... 7%E6%97%B6%E9%97%B4