模拟量DA电流输出为什么是4-20ma?

[复制链接]
     DA电流输出模式下,为什么是输出4-20ma,就不能输出更大范围的电流值吗?
回复

使用道具 举报

1. 电流信号抗干扰能力好,可以传输比较远。双芯1平方的导线100M才3.4欧,和负载电阻250欧或500欧比较可以忽略

2. 接250欧或500欧采样电阻,很容易得到1-5V或2-10V信号

3. 电流很小,可以直接接采样电阻,功耗小,简化了采样电路

4. 4mA作为零点可以区分是信号为0,还是信号断开没有输出

5 把不同的传感器的0点和满量程都设置为同样的信号,这样过去的模拟调节仪表才不用考虑其输入信号该是什么,输出该是什么。
回复

使用道具 举报

原来如此!
回复