一体机ocs为什么高速脉冲输出plsr指令不工作?
[复制链接]
一体机ocs为什么高速脉冲输出plsr指令不工作?
回复
使用道具
举报
韦小宝
当前离线
积分
644
韦小宝
沙发
2022-5-24 17:19:20
|
显示全部楼层
1.一体机要LS31/LS32 型,24点晶体管输出才有三路高速脉冲输出
2,plsr 指令和dplsr 要区分开
3.plsr指令注意脉冲数和脉冲频率的参数设置 脉冲数要大于频率设置才能有输出
4,监控plc 看plsr前面的条件是否导通
回复
使用道具
举报
胡家平四
当前离线
积分
292
胡家平四
板凳
2022-5-24 17:29:07
|
显示全部楼层
问题有点太宽泛了,不好精准的回答。要保证以下几个要素设置正确,才能正常发送脉冲
1:设置PLSR指令允许范围内的频率值,
2:设置PLSR指令允许范围内的脉冲个数,脉冲个数的设置最好是脉冲频率的倍数,保证足够长的脉冲发送时间,或者设置为K0,发送无限数量脉冲。
3:脉冲输出端口要选用支持高速脉冲输出的端口。
4:驱动条件保持接通。
5:正反转极限标志位置0
6:立即停止标志位置0
7:加减速时间设置在允许范围内的值。
保证以上7个条件,基本就能保证脉冲能发送出来。