找回密码
 立即注册
来自手机
485组网通讯
回复

使用道具 举报


       只是主站用良石的PLC ,  5个从站都是其它设备吗(比如  变频器或者485仪表)?  还是6台全是良石PLC    1台做主站 ,另外5个做从站?
回复

使用道具 举报

来自手机
全部是良石PLC ,一台主机5台从机。
回复

使用道具 举报

来自手机
话说,从机不用编程序,只要指定通讯参数就得了,只有主站才需要RS指令。
回复

使用道具 举报

楼上的是正解:
1、一台主机使用的是良石PLC。
2、五台从机使用的也是良石PLC。
实现方法:
1、主机将5台从机的对应M寄存器定时的读到PLC主机中。
2、PLC主机判断这些从机的寄存器值是否有变化。
3、如果寄存器的值有对应变化,就将标志位写入到从机寄存器中。
4、从机检测到寄存器值变化了做出对应的动作即可。

注意:实现此功能的整个过程从机不需要写程序,只要配置波特率和从机地址即可(当然还得根据标志位做出对应动作)。


回复

使用道具 举报

来自手机
就是想知道写入从机操作

点评

1、这里有一个样例程序,您可以参考一下。 2、建议后期做MODBUS主机时,使用LS22系列的PLC。 3、LS21系列兼容FX2N,但是FX2N不支持MODBUS主要模式,所以导致使用方法和三菱不一致。 4、如果使用LS22系列的型号,则兼  详情 回复 发表于 2022-6-7 14:28
回复

使用道具 举报

蓝天 发表于 2022-6-7 13:56
就是想知道写入从机操作

1、这里有一个样例程序,您可以参考一下。
2、建议后期做MODBUS主机时,使用LS22系列的PLC。
3、LS21系列兼容FX2N,但是FX2N不支持MODBUS主要模式,所以导致使用方法和三菱不一致。
4、如果使用LS22系列的型号,则兼容FX3U,MODBUS主机和从机使用方法和三菱完全一样。

LS21系列可编程控制器Modbus主机模式样例.zip

162.79 KB, 下载次数: 1966

回复

使用道具 举报

来自手机
功能码还未能理解
回复

使用道具 举报

来自手机
写入从机的操作,就是在主机程序加一条数据发送到从机的RS指令。从机根据主机写入的数据做出响应。
回复

使用道具 举报

来自手机
ADPRW 指令后边紧跟M8029,不稳定,有木有?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册