找回密码
 立即注册
灰太狼 该用户已被删除

LS2N 232和485走modbus协议配置那个寄存器

[复制链接]
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

      232配置D8122        485配置D8120
回复

使用道具 举报

这个不能使用modbus的专用指令嘛?ADPRW指令不支持嘛

点评

LS22或者LS32系列是兼容FX3U系列PLC,做Modbus主机才可以使用ADPRW指令。  详情 回复 发表于 2022-8-11 18:02
回复

使用道具 举报

冰凌好 发表于 2022-8-10 18:10
这个不能使用modbus的专用指令嘛?ADPRW指令不支持嘛

LS22或者LS32系列是兼容FX3U系列PLC,做Modbus主机才可以使用ADPRW指令。