|
1. 主界面 功能:显示六路设定温度、当前温度及输出状态
主界面
2. 菜单界面 功能:选择进入各种界面
菜单界面
3. 选择模式界面 功能:设置PID运行模式 通道选择:通道0~通道5 输出模式:继电器输出、固态继电器输出、晶体管输出、交流调压输出 (注1:该项设置仅影响PID采样时间Ts) (注2:交流调压输出需配合交流调压PWM指令使用) 传感器选择:PT100、热电偶等 PID模式:基础PID、模糊PID、基础自整定PID、模糊自整定PID 输入报警、输出限制、正逆动作 使用:1.选择需要修改的通道 2.选择传感器、选择输出模式、选择PID运行模式(建议使用模糊自整定PID)、开启输出限制 3.长按确认以保存配置(未点击确认则修改无效) (注3.此界面所有操作均为对ACT寄存器的配置)
选择模式
4. 参数设置 功能:设置PID控制器各项参数
参数设置1
整定初始功率默认为50%、整定输出上限默认为10000 使用:1. 选择通道 2. 点击修改按钮进入修改模式 3. 修改PID运行参数/点击默认按钮恢复默认值 4. 点击确认按钮保存设置
参数设置2
5. 动态曲线 功能:监控温度曲线
动态曲线
6. 监控界面 功能:监控数据、启动PID运算、启动加热 使用:按下启动按钮以启动PID运算 按下加热按钮以启动加热器
监控界面
注:本组态需配合6路温控PID样例梯形图使用 注: 若需使用交流调压模式,需将PID输出上限设置为10000并将输出改为使用PWM交流调压输出,并使用PID指令的MV寄存器作为PWM指令的输入数据例如: PID D100 D101 D102 D500 PWM D500 D500 Y0 注:整定失败时在参数设置界面会有提示如图
整定失败
调整该通道整定初始功率与整定输出上限后按下整定失败按钮即可重新整定
扫码联系良石客服
|