LS22系列PLC的485走Modbus从机模式,参数如何设置?

[复制链接]
LS22  Modbus从机,rtu,38400,7E1
通讯参数怎么设置?
回复

使用道具 举报

请参考可编程控制器(PLC)Modbus通讯使用手册,里面有详细说明
http://bbs.lsjs.cn/plugin.php?id=bphp_cloud:source&key=ZXiDAYqNR

modbusRTU通讯控制变频器视频教程1
https://mp.weixin.qq.com/s/ok0ot9xSOpck2rYgjjyvgQ

modbusRTU通讯控制变频器视频教程2
https://mp.weixin.qq.com/s/-D4-x5p9vIjOSGcJlER7Kg


武林秘籍:工程方案免费送,任您挑选!
http://bbs.lsjs.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=53
回复

使用道具 举报

来自手机
40A6 吗?D8420
回复

使用道具 举报


可参考说明书中的默认参数先进行配置,协议正常通讯后再换其它波特率。
从机配置.JPG
回复

使用道具 举报

正好在调试485的从机通讯,感谢!
回复

使用道具 举报

LS22系列可以参考LS22系列的modbusRTu通信手册,下面是手册具体内容截图和分享
回复6.jpg
回复6-1.jpg
回复

使用道具 举报

来自手机
好了,搞成了,rtu不能7位,改成8位就好了,谢谢各位大神。
回复

使用道具 举报

来自手机
怎么让主机读取1#机M5号写入5#机M105动作,如何实现?哪位大神解惑  谢谢
我用的是M8120设置的主从机,PLC是Ls21_2N的
读取指令是RS D304 K100 D308 k800
回复

使用道具 举报

蓝天 发表于 2022-6-5 11:26
读取指令是RS D304 K100 D308 k800


问题描述不是很清楚,我的理解是:
您用的是LS21系列的PLC,做从机模式对吗?  其它设备的主机来读取这个从机寄存器吧?
回复

使用道具 举报

2个从机分别是1#与5#加主机从1#机发出让5#机动作
总共6台PLC 5个从机为12***45其中1#2#发指令让5#对应动作 3#发指令让4#对应动作 主机做监控
6台都是LS系2N PLC
回复

使用道具 举报