找回密码
 立即注册

16

主题

4

回帖

86

积分

注册会员

积分
86

高速发脉冲指令和高速定位指令的正反转极限位使用有什...

[复制链接]
      请教一下,高速脉冲指令PLSY/PLSR的正反转极限位和高速定位指令PLSV/DRVI/DRVA/ZRN/DSZR的正反转极限位,使用上有没有什么不同?谢谢!
回复

使用道具 举报

     PLSY/PLSR指令发脉冲过程中,触发正转极限位或者反转极限位都会停止发送脉冲,M8329置1.   PLSV/DRVI/DRVA/ZRN/DSZR等定位指令因指令中有方向指定电平,发正向脉冲时,触发正转极限位才会停止发送脉冲 ,M8329置1.人为触发反转极限位不会执行任何动作(发反向脉冲时则反之)。所有,发脉冲指令和定位指令的正反转极限位使用略有不同。
回复

使用道具 举报

胡家平四 发表于 2022-5-19 15:01
PLSY/PLSR指令发脉冲过程中,触发正转极限位或者反转极限位都会停止发送脉冲,M8329置1.   PLSV/DRVI/ ...

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册